정지형 전원설비공사


 일반사항


적용범위

이 시방은 직류전원장치' 무정전 전원장치' 태양광 발전장치를 포함한 정지형 전원설비공사에 적용한다.


 


관련시방

정지형 전원설비공사와 관련된 사항에 대해서는 이 시방에서 제시된 것을 제외하고 다음 사항에 따른다.


1. 배관 및 배선


´옥내배선공사´의 해당사항에 따른다.


2. 접지


´접지설비공사´의 해당사항에 따른다.


 


참조규격

정지형 전원설비공사에 사용하는 모든 기기 및 부속품은 다음 표의 규격에 적합한 것을 사용한다.


1. 한국산업규격


KS B 0201 : 미터 보통 나사


KS C 2202 : 납 축전지용 격리판


KS C 2207 : 연 축전지용 전조


KS C 3302 : 600V 비닐 절연 전선(IV)


KS C 3330 : 제어용 케이블


KS C 4310 : 교류 무정전 전원장치


KS C 4402 : 부동 충전용 사이리스터 정류장치


KS C 8401 : 강제 전선관


KS C 8422 : 금속제 가요 전선관


KS C 8459 : 금속제 가요 전선관용 부속품


KS C 8460 : 금속제 전선관용 부속품


KS C 8505 : 고정형 납 축전지


KS C 8515 : 원통 밀폐형 니켈 카드뮴 축전지


KS C 8518 : 밀폐 고정형 납 축전지


KS C 8531 : 결정계 태양전지 모듈


KS C 8536 : 독립형 태양광 발전 시스템 통칙


KS D 5530 : 동 버스 바


2. 한국전기공업 협동조합규격


KEMC 1114 : 교류 무정전 전원 시스템


 


용어의 정의

1. ´직류 전원장치´는 수변전 설비의 조작용 전원' 비상용 조명장치의 예비전원 등으로 사용되는 것으로' 정류장치' 축전지로 구성된다.


2. ´무전전 전원장치´는 일반적으로 UPS(Uninterruptible power supply system)라고 부르며' 정류기' 인버터' 축전지' 절환스위치로 구성된다.


3. ´태양광 발전장치´는 건물 옥상' 벽면 등에 설치한 태양전지에 의하여 발전하고' 태양전지 어레이' 파워 컨디셔너' 계통연계보호장치' 접속함 등으로 구성된다.


 