1. 시설조건

(1) 베이스용 ㄷ형강의 윗면이 수평이 되도록 조정하고' 기초볼트를 바닥면에 고정시킨다.

(2) 배전반은 고정된 베이스용 ㄷ형강 위에 설치하고' 볼트로 고정한다.

(3) 옥외형 배전반은 침수에 주의하고' 배전반의 중량을 안전하게 지지할 수 있는 기초 위에 설치한다.

(4) 옥외 변전설비의 울타리의 출입구에는 자물쇠를 설치한다. 그리고 출입구에는 KS A 3504 규격에 적합한 안전표지판을 시설한다.

2. 배전반의 시설

(1) 반의 취부는 작업공간을 확보하기 위하여 반입구보다 먼 쪽에서 설치하되' 면수가 많은 경우 취부오차를 줄이기 위하여 중앙부분부터 설치할 수 있다.

(2) 반의 배치를 완료한 후 반과 베이스간' 반과 반 사이에 레벨조정을 하고' 수직 및 수평오차는 제조자의 표준에 의한다.

 


1. 시공조건

(1) 변압기는 견고하게 설치하고' 바닥에 수평이 되도록 고정시킨다.

(2) 변압기의 진동방지를 위하여 방진고무(두께 12mm이상)를 설치한다.

(3) 변압기와 동대의 접속은 가요도체를 사용하여 변압기의 진동이 모선에 전달되지 않도록 한다.

(4) 예비용 변압기는 먼지 또는 습기로 인한 손상이 없도록 적절한 보호시설을 한다.

2. 변압기 설치

콘크리트 기초작업이 끝나고 변압기 기초대를 설치할 때는 발전기 출력단자중 중앙단자를 기준으로 수직 및 수평거리를 정확하게 측량하여 중심을 잡은 다음에 설치한다.

3. 외부부분품 취부

대용량 변압기는 제작공장에서 건조 및 시험 후 수송되는데' 수송중량 및 부피의 제한 등으로 외부 부분품을 별도로 분리하여 수송하게 되므로 현장에서 이를 조립한다. 외부부분품으로서는 방열기' 콘서베이터' 부싱' 온도계' 유량계' 보호계 전기류 및 질소봉입장치 등이 있으며' 이들 부분품을 취부하는 순서는 제작자의 표준에 따라 견고하게 조립한다.

 


1. 품질시험

기기의 설치 및 배선완료후 관계 규격의 규정에 따라 품질시험을 실시하고' 필요시 감리원에게 시험성적서를 제출하고 승인을 받아야 한다.

2. 입회검사 및 품질시험항목

(1) 입회검사

공정중 다음 표와 같은 단계별 시공에 대한 감리원의 입회검사를 실시한다. 시공후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부문은 감리원의 입회하에 시공한다.



공 정 구 분


입 회 시기