옥내배선공사
페이지 정보
작성자관리자
본문
이 시방은 수'변전설비로부터 건축물내의 각종 부하설비에 원하는 전력을 공급하기 위한 전력용 옥내배선공사에 적용한다.
▷ 관련시방
접지공사에 대해서는 해당절에 따르고 이외의 사항은 ´접지설비공사´의 해당사항에 따른다.
▷ 공사기록서류
옥내배선공사의 진행에 따른 일일 작업 현황 기록서류를 작성하여 작업자' 작업 내용 등을 완벽하게 파악할 수 있고 사후관리가 가능하도록 기록한다.
▷ 품질보증
옥내배선설비는 설계도서' 공사시방서' 시공상세도에 따라 시공하고 배선기기류는 부하와 결합한 상태에서 시운전 시험을 한다.
배선기기류의 현장반입시 전선피복이 손상 또는 배선기기류가 운반에 의한 충격이 가지 않도록 한다.
옥내배선공사중 공사진행상 관계되는 건축공사' 건축기계설비공사 등의 시공범위를 확인하여야 하며' 해당 공사관계자와 협의하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.
재 료
▷ 금속몰드배선
1. 같은 몰드내에 넣는 경우의 전선수는 다음 각 호에 의한다.
① 1종 금속몰드에 넣는 전선수는 10본 이하로 한다.
② 2종 금속몰드에 넣는 전선수는 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총합계가 해당 몰드내 단면적의 20% 이하로 한다.
▷ 금속덕트배선
금속덕트에 넣는 전선의 단면적(절연피복의 단면적을 포함한다)의 합계는 덕트의 내부단면적의 20%(전광표시장치'출퇴표시등 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만을 넣는 경우에는 50%)이하가 되도록 선정한다. 동일 덕트내에 넣는 전선은 30가닥 이하로 한다.
시 공
▷ 일반 시공조건
1. 전선의 접속
(1) 전선의 접속은 전선로의 전기저항' 절연저항' 인장강도의 저하가 발생하지 않도록 시행한다.
(2) 전선의 접속을 위하여 절연물을 제거할 때에는 전선의 심선이 손상을 받지 않도록 와이어스트립퍼(wire stripper)등으로 제거한다.
(3) 전선의 접속은 직선접속' 분기접속' 종단접속' 슬리브에 의한 접속등으로 하며' 절연은 전선의 절연강도보다 높아지도록 적절한 방법으로 (접속절연체' 테이프 등) 완전히 절연 확보를 한다. 테이프등으로 절연하는 경우 자연상태에 방치하면 자연히 벗겨지는 현상이 없는 것으로 한다.