구내전선로공사 > 공유서식자료실 | 아성정보㈜
본문 바로가기

공유서식자료실

구내전선로공사

페이지 정보

작성자관리자

본문


구내전선로공사


1. 지중전선로의 시설방식


(1) 지중전선로는 전선에 케이블을 사용하고 또한 관로식' 암거식 또는 직접 매설 방식으로 시설한다.


(2) 지중전선로를 관로식 또는 암거식에 의하여 시설하는 경우에는 차량' 기타 중량물의 압력에 견디고 또한 물기가 스며들지 아니하는 관 도는 암거를 사용한다.


(3) 지중전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에는 다음 각 호에 의한다.


① 매설깊이는 다음 표에 의한다.


 




시설장소



매설깊이 [m]



차량' 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소



1.2 이상



기타 장소



0.6 이상




 


② 케이블은 다음에 해당하는 경우를 제외하고는 콘크리트제의 견고한 트로프' 기타 견고한 관에 넣어서 시설한다.


. 저압 또는 고압이 케이블을 차량 기타의 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소에 케이블의 상부를 견고한 판 또는 몰드로 덮어 시설하는 경우


. 케이블에 CD 케이블 또는 외피를 가지는 케이블을 사용하여 시설하는 경우


. 케이블에 파이프형 압력케이블을 사용하고' 케이블의 상부를 견고한 판 도는 몰드로 덮어 시설하는 경우


(4) 지중전선로의 매설개소에는 필요에 따라 매설깊이' 전선로 방향등을 지상에서 쉽게 확인할 수 있도록 표주등으로 표시하여야 하며' 매설위치를 준공도면에 정확히 표시하여야 한다.


(5) 지중전선로의 설치 경로는 설치전 지반의 연약정도' 부등침하 요인여부' 지중의 수압정도' 상시 흡습(흡수)정도' 주위의 위험물 배관 또는 유도장애 피해물 유무' 발열체 유무등의 설치여건을 확실히 파악한 후 이들에 대한 대책을 충분히 강구하여야 하며' 우천시(특히' 홍수) 표토가 손실되지 아니할 장소를 택하여 설치한다.


(6) 케이블의 외장 또는 절연물을 용해시키는 화학물질을 취급하는 장소에 케이블을 매설할 때에는  (철제전선관 배선시에는 철제부식제' 합성수지관의 경우는 합성수지관 용해제) 케이블 설치주위 및 지상으로부터 이들이 침입되지 아니하도록 하거나 이에 대한 대책을 충분히 한 후 시설하도록 한다.


2. 지중함의 시설


(1) 지중함은 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디고 또한 물기가 쉽게 스며들지 않는 구조로 한다.