배관을 위한 구멍뚫기(코어드릴 사용할 때) > 상담게시판 | 아성정보㈜
본문 바로가기

상담게시판

배관을 위한 구멍뚫기(코어드릴 사용할 때)

페이지 정보

작성자관리자

본문

표준 품셈

1-8-3 배관을 위한 구멍뚫기(코어드릴 사용할 때)

구경 콘크리트두께 150mm

D100 착암공 0.339인' 코어드릴사용시간 0.91 hr 이며
D150 착암공 0.475인' 코어드릴사용시간 1.28 hr 입니다.

① 본 품은 코어드릴을 사용하여 철근콘크리트 슬래브를 하향으로 천공하는 작
업에 적용한다.
② 벽체인 경우는 본 품에 35%를 가산한다.
③ 부산물 처리 및 반출품은 별도 계상한다.
④ 주재료비(다이아몬드 비트)는 별도 계상한다.
⑤ 공구손료 및 잡재료비는 별도 계상한다.
⑥ 철근탐색 및 시험천공작업은 별도 계상한다.

위 내용은 기계설비 표준품셈의 내용이며
말씀하신 구경에대한 내용은 없으니
보편적으로 해당 규격이 없을경우 한단계 큰 D150의 내용을 적용합니다만
정확한 내용은 한국건설기술연구원에 문의를 해보시는것이 좋을것 같습니다.

세부내용을 확인 하신 후 기존 일위대가를 복사해서 작성하시면
쉽게 사용할 수 있습니다.
감사합니다.





==========================================================
329 원본글
==========================================================
> 구멍뚫기(코어드릴) D125'콘크리트 150mm는
>조인트에없어서요' 혹시 데이터가 있으신가요.'